Ein Nachtrag hätte ich noch.Tueftler hat geschrieben:Wären die Funktionen soweit OK, oder fehlt noch was ganz ganz wesentliches?
Eine getrent einstellbare (höhere) Nachkommaanzahl der Sensorwerte fürs Loggen bzw. für (niedrigere) den Downlink.
Hintergrund ist folgender. Meine Sensoren zeichnen im Augenbick nur eine Nachkommastelle auf. Hier ein Bild des Spannungsverlaufes (mit einer Log-Empfindlichkeit von 0,1V): Man sieht recht schön, das ein "springen" der Log-Werte eintritt, wenn der geloggte Wert ca. x,5 V hat.
Um die Anzahl der Logdaten drastisch zu reduzieren, ohne die Log-Information schlechter werden zu lassen, wird eine neue glatte (blaue) Log-Linie erstellt.
Dazu mittele ich diese Sprung-Bereiche (mit einer Diagonalen) aus und ziehe eine neue Log-Linie durch die Mittelpunkte der Diagonalen. Ich habe den Log im AutoCAD so gedreht, das man an der Log-Linie entlang schaut. In dieser Ansicht wird die nachgemalte (blaue) Kurve geglättet und so die endgültige rote Log-Linie erstellt.
=> Fazit: Dieser Aufwand wäre nicht nötig, wenn man mehr Nachkommastellen auf die SD-Karte schreiben würde / könnte.
Viele Grüße
Mirko