Seite 1 von 1
#1 was tut ein 50er DPR bei 60A?
Verfasst: 19.08.2007 11:26:45
von ER Corvulus
Frage: schon mal einer einen 50er DPR überlastet?
Brennt der ab oder misst der einfach nicht mehr als 50A?
Gibts da Grenzwerte?
Grüsse Wolfgang
#2
Verfasst: 19.08.2007 12:42:12
von Heli_Crusher
Schau doch mal in das
Datenblatt vom dem Stromsensor auf dem DPR-50.
Ich glaube, das der auch mal 75 Ampere vertragen muß, ohne gleich das Zeitlich zu segnen.
Michael
#3
Verfasst: 19.08.2007 14:41:46
von ER Corvulus
Danke für den Link..
lt datenblatt tretetn Messfehler erst bei 100A auf - ich glaube, vorher fackelt die ganze Platine ab...
werde es einfach mal 2min versuchen... (wenn sich ein Regler gefunden hat..)
Danke, Grüsse Wolfgang