40A Netzteil, wieviel Strom auf 230V Seite?
#1 40A Netzteil, wieviel Strom auf 230V Seite?
Mal ne Frage von nem Elektro-Deppen (also mir) an die Elektro-Freaks hier.
Ein Netzteil, das auf der Niederstromseite (idr 13,8V) bis zu 40A abgeben kann, zieht auf der 230V Seite maximal wieviel Ampere?
Jetzt bitte nicht einfach per Formel umrechnen, sondern realistische Werte, in denen auch die Verlustleitungen mit einbezogen sind.
Die 40A sind die Maximalwerte, laut Handbuch zieht das ISL wohl nicht mehr als 25A.
Ein Netzteil, das auf der Niederstromseite (idr 13,8V) bis zu 40A abgeben kann, zieht auf der 230V Seite maximal wieviel Ampere?
Jetzt bitte nicht einfach per Formel umrechnen, sondern realistische Werte, in denen auch die Verlustleitungen mit einbezogen sind.
Die 40A sind die Maximalwerte, laut Handbuch zieht das ISL wohl nicht mehr als 25A.
#2
Klassisscher Dreisatz
13,8/230 = x/40
x= 2,4 A ohne Verluste
Die Verluste hängen von der Bauart des Netzteils an. Ich würde daher noch mal 30-50 % draufrechnen.
Also max. 3,6 A
Gruß
Claus
13,8/230 = x/40
x= 2,4 A ohne Verluste
Die Verluste hängen von der Bauart des Netzteils an. Ich würde daher noch mal 30-50 % draufrechnen.
Also max. 3,6 A
Gruß
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
#5
Oh, ich habe auch so ein 40A Netzteil!
Zieht der dann dauerhaft die 800W oder nur dann, wenn auch wirklich die 40A gefordert werden?
Oder zieht der die auch, wenn nur 3A gezogen werden?
Das würde ja richtig teuer auf der Stromrechnung...
Zieht der dann dauerhaft die 800W oder nur dann, wenn auch wirklich die 40A gefordert werden?
Oder zieht der die auch, wenn nur 3A gezogen werden?
Das würde ja richtig teuer auf der Stromrechnung...
Verkaufe: Robbe RS232-Box - Interfacekabel
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
#7
Dann ist ja gut...
Verkaufe: Robbe RS232-Box - Interfacekabel
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
#8
Sooo, hab nun extra für Tracer ein paar Messungen gemacht.
Proband: Manson SPS9400 (max 40A)
Eingangspannung 220V
Ausgangsspannung 13.7V (fixe Einstellung)
Eingangsseitigen Ströme:
Netzteil angesteckt, jedoch nicht eingeschaltet:
= 74 mA (ca. 16 Watt) !!!!!!
Netzteil eingeschaltet, keine Last:
= 220 mA (ca 50 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 4.6A
= 590 mA (ca. 130 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 6.2A
= 700 mA (ca. 155 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 7.0A
= 750 mA (ca. Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 10,5A
= 960 mA (ca 210 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 20,0A
= 1800 mA (ca 400 Watt)
Was hier auffält ist, das unter 10A der Wirkungsgrad wohl sehr schlecht ist
(unter50%) ab 10A er jedoch immerhin bei ca. 65 bis 70% liegt.
Ne großer Sauerei ist jedoch die Leerlaufstromaufnahme von immerhin 50 Watt und noch viel mehr erschreckt mich die Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand, welche immer noch 16 Watt (unglaublich !!!!!!!) liegt.
Grüße,
Walter
Proband: Manson SPS9400 (max 40A)
Eingangspannung 220V
Ausgangsspannung 13.7V (fixe Einstellung)
Eingangsseitigen Ströme:
Netzteil angesteckt, jedoch nicht eingeschaltet:
= 74 mA (ca. 16 Watt) !!!!!!
Netzteil eingeschaltet, keine Last:
= 220 mA (ca 50 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 4.6A
= 590 mA (ca. 130 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 6.2A
= 700 mA (ca. 155 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 7.0A
= 750 mA (ca. Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 10,5A
= 960 mA (ca 210 Watt)
Netzteil eingeschaltet, Last 20,0A
= 1800 mA (ca 400 Watt)
Was hier auffält ist, das unter 10A der Wirkungsgrad wohl sehr schlecht ist
(unter50%) ab 10A er jedoch immerhin bei ca. 65 bis 70% liegt.
Ne großer Sauerei ist jedoch die Leerlaufstromaufnahme von immerhin 50 Watt und noch viel mehr erschreckt mich die Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand, welche immer noch 16 Watt (unglaublich !!!!!!!) liegt.
Grüße,
Walter
Zuletzt geändert von labmaster am 15.08.2005 16:12:03, insgesamt 1-mal geändert.
#11
Das ist allerdings äußerst krass...Ne großer Sauerei ist jedoch die Leerlaufstromaufnahme von immerhin 50 Watt und noch viel mehr erschreckt mich die Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand, welche immer noch 16 Watt (unglaublich !!!!!!!) liegt
Gruß
Christopher
.... No RISC no Fun ...
#12
16 Watt für nix ist echt heftig!!!
Ich werde mir wohl mal so ein Messgerät für 230V kaufen!
Ich werde mir wohl mal so ein Messgerät für 230V kaufen!
Verkaufe: Robbe RS232-Box - Interfacekabel
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
#13
GrmpfAgrumi hat geschrieben:...ich weiss,ich weiss!SPAWN hat geschrieben:Soll ich euch was sagen... ich verstehe gar nix von alle dem
SPAWNI
SPAWNI
#15
Vielen Dank!labmaster hat geschrieben:Sooo, hab nun extra für Tracer ein paar Messungen gemacht.
Hmm, dann ist meine USV mit 1,5 A wohl doch etwas schwachbrüstig.
Obwohl, die werden auch noch Reserve haben.
Und ich habe 2 Ausgänge a 1,5 Ampere, kann man die parallele schalten?