Seite 1 von 2

#1 40A Netzteil, wieviel Strom auf 230V Seite?

Verfasst: 14.08.2005 11:37:47
von tracer
Mal ne Frage von nem Elektro-Deppen (also mir) an die Elektro-Freaks hier.

Ein Netzteil, das auf der Niederstromseite (idr 13,8V) bis zu 40A abgeben kann, zieht auf der 230V Seite maximal wieviel Ampere?

Jetzt bitte nicht einfach per Formel umrechnen, sondern realistische Werte, in denen auch die Verlustleitungen mit einbezogen sind.

Die 40A sind die Maximalwerte, laut Handbuch zieht das ISL wohl nicht mehr als 25A.

#2

Verfasst: 14.08.2005 11:50:47
von ironfly
Klassisscher Dreisatz

13,8/230 = x/40

x= 2,4 A ohne Verluste

Die Verluste hängen von der Bauart des Netzteils an. Ich würde daher noch mal 30-50 % draufrechnen.
Also max. 3,6 A


Gruß

Claus

#3

Verfasst: 14.08.2005 12:11:30
von tracer
Oha.... doch so viel?

#4

Verfasst: 14.08.2005 12:48:33
von chr-mt
uups, das wären ja mehr als 800W....

Gruß
Christopher

#5

Verfasst: 14.08.2005 12:51:20
von Jonas
Oh, ich habe auch so ein 40A Netzteil!
Zieht der dann dauerhaft die 800W oder nur dann, wenn auch wirklich die 40A gefordert werden?
Oder zieht der die auch, wenn nur 3A gezogen werden?
Das würde ja richtig teuer auf der Stromrechnung... :shock:

#6

Verfasst: 14.08.2005 12:58:48
von chr-mt
Oder zieht der die auch, wenn nur 3A gezogen werden?
Nee..

Gruß
Christopher

#7

Verfasst: 14.08.2005 13:03:03
von Jonas
Dann ist ja gut... :)

#8

Verfasst: 15.08.2005 14:10:45
von labmaster
Sooo, hab nun extra für Tracer ein paar Messungen gemacht.

Proband: Manson SPS9400 (max 40A)

Eingangspannung 220V
Ausgangsspannung 13.7V (fixe Einstellung)

Eingangsseitigen Ströme:

Netzteil angesteckt, jedoch nicht eingeschaltet:
= 74 mA (ca. 16 Watt) !!!!!!

Netzteil eingeschaltet, keine Last:
= 220 mA (ca 50 Watt)

Netzteil eingeschaltet, Last 4.6A
= 590 mA (ca. 130 Watt)

Netzteil eingeschaltet, Last 6.2A
= 700 mA (ca. 155 Watt)

Netzteil eingeschaltet, Last 7.0A
= 750 mA (ca. Watt)

Netzteil eingeschaltet, Last 10,5A
= 960 mA (ca 210 Watt)

Netzteil eingeschaltet, Last 20,0A
= 1800 mA (ca 400 Watt)


Was hier auffält ist, das unter 10A der Wirkungsgrad wohl sehr schlecht ist
(unter50%) ab 10A er jedoch immerhin bei ca. 65 bis 70% liegt.


Ne großer Sauerei ist jedoch die Leerlaufstromaufnahme von immerhin 50 Watt und noch viel mehr erschreckt mich die Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand, welche immer noch 16 Watt (unglaublich !!!!!!!) liegt.

Grüße,
Walter

#9

Verfasst: 15.08.2005 14:29:21
von SPAWN
Soll ich euch was sagen... ich verstehe gar nix von alle dem :-)


SPAWNI

#10

Verfasst: 15.08.2005 14:33:09
von Agrumi
SPAWN hat geschrieben:Soll ich euch was sagen... ich verstehe gar nix von alle dem :-)


SPAWNI
...ich weiss,ich weiss! :mrgreen:

#11

Verfasst: 15.08.2005 14:34:41
von chr-mt
Ne großer Sauerei ist jedoch die Leerlaufstromaufnahme von immerhin 50 Watt und noch viel mehr erschreckt mich die Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand, welche immer noch 16 Watt (unglaublich !!!!!!!) liegt
Das ist allerdings äußerst krass...

Gruß
Christopher

#12

Verfasst: 15.08.2005 14:56:35
von Jonas
:shock: 16 Watt für nix ist echt heftig!!!

Ich werde mir wohl mal so ein Messgerät für 230V kaufen! :)

#13

Verfasst: 15.08.2005 16:01:47
von SPAWN
Agrumi hat geschrieben:
SPAWN hat geschrieben:Soll ich euch was sagen... ich verstehe gar nix von alle dem :-)


SPAWNI
...ich weiss,ich weiss! :mrgreen:
Grmpf :twisted:


SPAWNI

#14

Verfasst: 15.08.2005 16:09:41
von Dome
jop das finde ich auch etwas Krass, 16Watt nur eingesteckt? wo geht da der Strom hin?
komische Sache

#15

Verfasst: 15.08.2005 19:47:05
von tracer
labmaster hat geschrieben:Sooo, hab nun extra für Tracer ein paar Messungen gemacht.
Vielen Dank!

Hmm, dann ist meine USV mit 1,5 A wohl doch etwas schwachbrüstig.
Obwohl, die werden auch noch Reserve haben.
Und ich habe 2 Ausgänge a 1,5 Ampere, kann man die parallele schalten?