Seite 1 von 1
#1 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 08.07.2013 22:50:12
von Ruffy
Hallo
ich hab mir 2 IBM Netzteile mit 2000watt umgebaut
jetzt muss ich die Netzteile von außen noch mit einander verbinden damit ich 24V habe und da frag ich mich wie viele Kabel da reichen 1 oder besser 4 ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Und dann hätte ich da noch mal eine frage wo gibt es Y Kaltgerätestecker C19 mit 90c° ?
#2 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 08.07.2013 23:06:51
von Kupfer
Abend,
Ruffy hat geschrieben:da frag ich mich wie viele Kabel da reichen 1 oder besser 4 ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Nein...
Ruffy hat geschrieben:Und dann hätte ich da noch mal eine frage wo gibt es Y Kaltgerätestecker C19 mit 90c° ?
Sicher, dass du nicht C13 brauchst? 90°C? Du meinst 90° abgewinkelt, oder?
Wenns günstig sein soll, einfach von zwei alten Kabeln selbst zusammenlöten, findest auf jeder Deponie im E-Schrott mehr als genug...
#3 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 14.07.2013 13:14:36
von Ruffy
Naja das ist doch eine Reihenschaltung ! von 2 Netzteilen damit ich 24V bekomme
jetzt muss ich aber die Netzteile von außen wo die Anschlüsse sind mit einander Verbinden darum muss von - nach + und da frag ich mich wie viele Kabel Reichen !
geht das mit den Kabeln nur mit Löten ?
#4 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 14.07.2013 15:28:59
von Tueftler
Mach bitte mal ein Foto davon wie es jetzt aussieht.
Nach welcher Anleitung hast du die wie umgebaut?
Ich verbinde bei meinen Netzteilen keine vorhandenen Kabel, sondern ersetze die direkt auf der Platine durch dicke Kabel. Dann reicht eins

#5 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 14.07.2013 20:36:45
von torro
an einem der beiden netzteile muß auf der platine noch eine massebrücke getrennt werden, sonst raucht´s.
guck mal da
http://www.rchelifan.org/post1475445.html#p1475445
#6 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 19.07.2013 22:59:09
von Ruffy
#7 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 21.07.2013 10:05:31
von Kupfer
Ruffy hat geschrieben:jetzt muss ich aber die Netzteile von außen wo die Anschlüsse sind mit einander Verbinden darum muss von - nach + und da frag ich mich wie viele Kabel Reichen !
Achso, weil du kein stärkeres Kabel hast, willst du mehrere Kabeln parallel verwenden!?
Wie viel Strom soll den da drüber gehen und welchen Querschnitt hat ein Kabel? Ohne Daten wird dir das niemand sagen können...
Ruffy hat geschrieben:geht das mit den Kabeln nur mit Löten ?
Wenn du schon so fragst und sowas noch nie gemacht hast, lass es lieber. Ist zwar nix großartiges, aber an der 230V Seite experimentieren ist meistens ungesund
Lg. Jürgen
#8 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 21.07.2013 17:04:25
von adrock
Hi,
also so wie ich das verstehe(!) ist im einen Netzteil ja schon die Masse getrennt (ist ja schon markiert). Hast Du das übrigens mal nachgemessen ob es wirklich vollständig getrennt ist? Also mal bei dem entsprechenden Netzteil im ausgeschalteten und nicht angeschlossenen Zustand den Widerstand von "-" am Ausgang zum Gehäuse gemessen? Der sollte unendlich sein.
So zu der Frage mit der Verbindung. Du meinst nicht den Anschluß auf 230V Seite, sondern die Ausgänge, wo Du schon die Buchsen angelötet hast, richtig? Ob Du da jetzt vier Kabel parallel löten solltest zwischen dem ersten und zweiten Netzteil oder ob eins reicht.
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Welchen Querschnitt hat Dein Verbindungskabel?
- Wieviel Leistung willst Du aus den Netzteilen ziehen? Die vollen 2000W?
- Wie lang ist Dein Verbindungskabel?
Das Verbindungskabel sollte möglichst DICK und KURZ sein. Wenn Du tatsächlich die vollen 2000W ziehen willst, würde ich 4 Kabel (20cm) mit jeweils einem Querschnitt von min. 4mm² nehmen. Bei 1000W sollten 2 solcher Kabel reichen.
Wenn Dein Kabel zu dünn ist, wird es durch die Verlustleistung warm/heiß werden und Du hast einen höheren Spannungsabfall an der Verbindung zwischen den Netzteilen.
EDIT: Also ich sehe gerade, die Netzteile haben jeweils drei Buchsen für +/-, oder? Dann würde ich einfach alle drei verbinden. Das sollte OK sein, bei 2000W an 24V hast Du max. 80A Strom zwischen den Netzteilen.
Grüße
Markus
#9 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 28.07.2013 01:17:40
von Ruffy
also so wie ich das verstehe(!) ist im einen Netzteil ja schon die Masse getrennt (ist ja schon markiert). Hast Du das übrigens mal nachgemessen ob es wirklich vollständig getrennt ist? Also mal bei dem entsprechenden Netzteil im ausgeschalteten und nicht angeschlossenen Zustand den Widerstand von "-" am Ausgang zum Gehäuse gemessen? Der sollte unendlich sein.
das ist ja mal eine gute Idee hab ich noch nicht gemacht, werde ich mal machen
EDIT: Also ich sehe gerade, die Netzteile haben jeweils drei Buchsen für +/-, oder? Dann würde ich einfach alle drei verbinden.
ja die haben leider nur 3- Stecker und 3+ Stecker pro Netzteil . Naja wenn ich die an den Lader anschließe hab ich ja nur 2 Kabel da der Lader ja nicht mehr hat.
#10 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 28.07.2013 01:31:01
von adrock
...naja, ist doch OK, dann kannst Du ja die drei vom ersten zum zweiten NT verbinden. So minimierst Du wenigstens den Spannungsverlust auf dieser Strecke.
Wie dick ist denn das Anschlußkabel vom Ladegerät? Wieviel Leistung soll das Ladegerät denn liefern?
Aber wie gesagt, wenn Du die drei Anschlüsse verwendest mit am besten 4mm² Kabel ist das gut, so ein Stück Kabel kostet ja nicht die Welt und Du hast dann den minimalen Verlust...
Grüße
Markus
#11 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 02.08.2013 12:27:48
von Ruffy
So hab noch mal ein Bild
jetzt leuchtet mein Netzschalter vom unteren NT nicht Woran kann das liegen ?
hab die Netzstecker der Beiden NTS jetzt zusammengelötet damit ich nicht so viele Kabel Raumligen hab, ist das die Ursache ?

#12 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 02.08.2013 15:11:35
von Ruffy
keiner ein Plan ?
#13 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Verfasst: 02.08.2013 23:47:00
von adrock
Wir kennen ja den genauen Aufbau nicht.
Schalten die Schalter die Netzspannung oder verbinden sie die Pins an den Netzteilen die zum Einschalten notwendig sind?
Von wo erhält die Beleuchtung ihre Spannung? Haben die Netzteile dafür eine Standby-Spannung o.ä.?
Hat es funktioniert bevor Du die beiden NTs verbunden hast?